第二部分 图纸编制深度统一要求
+ M; W6 ^& ^1 x- {1 M1 f一. 图纸目录 1 h1 T- y/ o2 j( g/ h3 @) b
1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。 6 @* S% c/ t5 I; Z
2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。 + Y7 m  o- Q, c+ ?, e% X7 u
二. 建筑设计总说明 7 X# `- Z- J# b$ e# t' {
1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。
# X: T4 A! x0 C, G9 ?. H2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。
3 F" k! G; j% h7 R3. 应有门窗洞边框做法。 ! c- h* `. n8 Y- G" ^% U$ T1 u, g
4. 应有墙身防潮做法。
2 D6 m" x) O, d* r- V5 @# L8 R7 z; E5. 应有电梯选型说明。   o- c& U( @) u- q
6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。
  o( I( P3 L& o. d* A$ o7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。 ' c0 j$ I9 `# p3 w9 i
8. 应有消防道路面做法。
% s. |% r7 `/ W. O# n4 J
; l4 m0 h7 T6 M& |& f/ t: r三. 总平面图 4 t1 W2 c) U) b. J, v1 z
1. 用地红线坐标; 2 V8 u; s" R# i. I+ _3 y
2. 轴线编号定位; + {9 ?' l( R' o- U1 n
3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网;
' g) D# E2 n. j% D' ^5 X8 D4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高;
) l# ^' Y( f9 r( `5. 指北针;
4 R) A2 c. d5 p; t& \4 Q  {6. 图例。
; q( n: x% d$ j, H& \0 V6 J四. 各层平面图 6 |4 L, C# A6 S9 D9 s
1. 注意轴线定位及轴号编写正确。 6 \1 R: L: j6 ?$ e8 \! ^( ^
2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。 / b. e0 j  K% X* Y
3. 各层有区别部位应突出表示。 ; c+ ?, T" {( L" D7 i5 W% V( q
4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。 . a1 e2 z& n. w& n4 s# s  G5 T' A
5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
# I; I  ^. H# [6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。 7 _" A  Z: L$ S9 P
7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。 # C+ |- f& g, s5 D
8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。
! W* Q& o- E8 m6 L: t; A五. 立面 . x  e4 n0 H1 g2 m, ?
1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。
: r2 {1 k3 U7 v2. 空调机、水落管等表示清楚。
% T- t4 T: J6 E5 }- m5 W8 l! `. t3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高 " i& c1 O! N9 V9 P
六. 剖面 3 l8 i0 P  n' L, H
1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。
6 B) |( L# T6 \6 O2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意: % j# ]; W: Z1 U, F# h2 r! U- s9 L
2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。
+ S0 P( d# l# H0 e4 a8 e% g: R2.2 门窗洞口,并表示可见部分。
5 L* A( \: K. l: R. r) t# P4 R0 G# n2.3 注意净高合理性。 7 X0 Y+ s, y% Z+ ]
七. 户型大样
2 [  r3 ^/ B% C1 \% B3 H, w6 ?7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。 0 K$ m; v& X1 R6 n7 M$ `
7.2 家具布置及空调室内机位置。 6 O9 r6 U, [- h& I4 w0 b/ A
7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。
3 ]7 b9 _7 W% s: x7 u7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。
  Q3 {$ G/ W; j% P/ H( n  @# y7.5 图例。
3 c- a/ `! n6 W! i  U八. 厨卫大样
$ T2 D* F- a. o, s: R8 j" j/ L8 ?1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
" @8 I9 A4 w& P$ _1 I: F2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。 4 M3 X% g! k4 n4 p
3. 应表示四周立面。 $ i# _% U* b: }1 |  \/ m
4. 节点作法索引号。 . Y# V$ e8 [' p* G/ M& D  C) s
九. 楼梯大样 9 g% C' [$ C9 r: C
1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。
. m4 N- k: Q4 \4 y' D2. 栏杆高度及选型。 2 K) L  w3 v3 J0 `: Z, S
3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。 8 x$ I* Y* ^! P4 F' a% a) S; s
4. 防滑条作法选型。 . o" l. w, z* Y% @) \" S
十. 门窗大样及门窗表 / ~) n6 `$ i' Z! T8 J% E) u
1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。 ; o5 [$ N2 ?4 f0 y" m
2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。 : m! c% T8 B0 q& b
3. 玻璃种类、厚度、颜色。 $ M0 ~6 P# ^: f8 {' D6 Q
十一. 外墙大样
" _) L$ X6 r# a3 x$ l, n1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。 , D2 ?8 e7 V$ S: z' D) }
2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。 1 O8 G/ ~. T4 J2 V" M4 b
3. 内外墙防潮层做法。
0 S6 V7 ^4 }/ J4. 立面线角尺寸做法。
( a0 h# a2 `, W* h! z3 C2 Y$ x5. 檐口底标高及坡度斜率。 ; P$ `7 }. j( C; l$ l. h! ?
6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。
8 z- E( H5 E0 w+ y7. 注意滴水及防水措施。
8 d& ?/ M7 {1 z/ ?8 A' t& z十二. 其它细部大样
3 Q) C' J( S1 E: T& d  D# {; D1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。 * {. `6 U( S+ P. [6 K0 Q/ ~
1.1 立面拼贴
6 E" f: R) d% r4 P  u5 \1.2 小剖面
) G3 ~# D/ U% d  ^. ^% ?. f$ H1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法 5 o" X/ c( v% s0 O; z# I
1.4 细部节点 2 r2 g$ i2 \# T5 C
1.5 栏杆大样
4 {8 U; N* q/ h/ ?- a十三. 与其他专业校对要点
. e/ {  T- }. ?. C1. 结构专业
( L2 |5 c+ q( d* t0 ^6 ~1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
0 A# ^; w( b# D6 f1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。
( D5 q! M- x  p, \! H/ ^: y1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。
( B, ~) r3 g! R: }5 L0 F" v1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。 - b  K$ {$ H2 w- }
1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。
5 U; b7 V3 u- x: u7 _' v( V1.6 空调板尺寸、位置。 3 O) W; G6 q7 x4 S0 \
1.7 变形缝尺寸、位置。
/ {% p4 l2 T. ?0 X& Z" W7 s4 b, r1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。
( O$ C) S7 k& D
: g3 |, L3 o; G- R- _, T4 G2. 设备专业 ; x" y. d, Y) {' x$ f3 g, V
2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。 0 B* i6 e0 C6 y
2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。 7 d& y, x! B8 Z) m8 P/ d  `
2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。   n5 [: I3 P. C' ~) F6 r) h
2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。 % t9 Y  \# Y6 B# J
2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。
, x1 f& w$ e4 j) q( H2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。
/ `/ ^* |! T. b& }6 Q8 l+ A3 Y2.7 喷淋等顶棚管线的高度。
9 q2 P# i1 h# O( v2.8 烟道、通风竖井等井道留位。 - i5 [  P# Q" J4 \& A2 W, c# l
2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。 8 H" G  D5 P, |. s3 K
/ `3 L+ u- c) {* H
3. 电气专业 ! l8 G1 E9 c, {1 Q, y
% D( K- V% o7 M1 N
1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。 8 h9 Q% L) P3 V  n$ K7 U
1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。 6 r' L( l3 O1 B) v
1.3 各房间门开启方向。
1 G6 [$ q9 F  c7 U& P1.4 厨卫各用品的位置。
$ R$ S4 j) F; Z3 B* Q1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。
; w5 Z7 g+ G2 H' ~+ V5 ?
% t5 k$ u8 o8 B+ f* k7 {# v# S2 J第三部分 重点部位营造作法 + u) _4 t: G6 @) c% O7 p9 E
一. 屋面
& I- W9 k  _  E, D2 y) f㈠ 东北地区屋面构造做法
# G% r  d% y- u* _1 P' h⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) + r4 |- I+ y! g- E1 g& U
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; 8 d3 g9 k; o, M  S2 _# Q
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)) J  @  g2 O, S- ?1 k
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
, }: Z  E. ]5 d& b6 ^3 z. S" [4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 1 h& t1 W8 r! a- o
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
; A6 d% @2 u# H& Y4 B6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 7 l  h! J+ h$ w- r1 f  ]
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层);
$ _" V9 O: V8 l0 @: Q3 l- f4 m' e8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
* t2 z, t( r/ w; i9 O9 Q/ w5 F9. 钢筋混凝土屋面板。
7 Y6 R" X! v" y7 u0 f+ {% o: M0 u- \9 @4 c+ R! F7 b& G  K. n+ Y
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) 9 [. I0 J2 L/ n% j# f/ ~* Y
1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
1 l5 L4 Q1 k9 n8 ]+ y; t  k2. 撒素水泥面(洒适量清水)
* n1 T7 `  A* B- E: L3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 6 q4 w+ I2 j6 H  T- |- a& S8 G% E
4. 玻纤布隔离层; 0 e: m9 k; Q- I6 R2 W+ e. @
5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
( D& x2 a3 T6 J/ d6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
- H. r: X' T- W7. 20厚1:3水泥砂浆找平层; / c" I# `( t! S
8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
7 ^- M0 H) Y% _0 M& y9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
% A$ q: n. f" i. J, A2 x10. 氯丁胶防水乳剂一道;
$ P1 E" |+ s4 h7 m# x! |6 V0 e11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; , Z2 d- |2 ^: |* E
12. 钢筋混凝土屋面板
) E' b  \1 s9 |$ N2 F) m' Q6 K2 O0 s, N
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) : b0 f- W$ Q, Z' X8 Y1 y
1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
$ C9 @. V0 D5 O/ l1 N# b) D2. 玻纤布隔离层; : d" f9 P; c+ a* @  q
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
: ~  a$ K6 x8 c% D* o+ H5 W5 i4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) , S- j  n; m0 [0 j# [
5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) 9 N/ C- B+ r" T6 x. N& U" k
6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
% _' M3 X( s3 I7 ~7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
. D, X# o8 V6 T1 u8. 氯丁胶防水乳剂一道; ( r3 o5 V" R3 g7 ?& g+ u1 l) ~6 [2 R
9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; 9 p! l' L1 W  {- q# x
10. 钢筋混凝土屋面板 % H3 h. ]% T0 F2 b( Y

* `) x+ ?. P/ h+ S" t3 s8 p⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
& e  i2 O9 m+ ]# v1. 250~600厚种植土;
9 H! w- _) ~, m  k0 e2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; 3 j( ]+ |. M% D
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; ' ~# B- b+ n6 m* k  `# c( D
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
1 {) A! m9 k* R6 \5. 玻纤布隔离层;
! i2 S, j, b+ k6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
+ L, x+ M9 z5 I/ _$ f# z( e" M! l. [3 O7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
' U4 R2 B( S* _8 f1 r8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
0 y" p. {# v) L9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) % w# ~2 x8 O/ ^2 h/ I) P" }
10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); ' ~- a% n& m' U' i" h' d* w
11. 氯丁胶防水乳剂一道;
1 O" J5 d- X" g: F12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
! B' S+ i, @$ }  n" {13. 钢筋混凝土屋面板。 ( N6 l  m1 U0 S& V2 z' {

9 o+ _% d% l) U/ m㈡ 华北地区屋面构造做法
6 y; V' K( Z4 K) w, m6 c+ X# ]⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) 2 q8 p1 P  W+ U9 z
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; : m3 }) K! w7 j' a
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
7 D( [- s) J% g& c5 S6 [5 h3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
! x1 B# Q2 I1 @4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! ]+ W& s( c: {. g  h5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; ) j) H! v$ j$ }6 h
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); * E- P1 k$ i, i, Y0 [7 ?
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层;
& x7 W1 n4 d0 s0 w7 E$ E( u+ h8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
4 q1 }' l6 h& E8 Q9 N% O& ]9. 钢筋混凝土屋面板。 8 ?7 v# j: D, }' J
7 S0 c7 N0 `) k2 w
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) 1 S7 I6 p, I% ]5 ?3 L
1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工)
7 [0 @/ g% B. t2. 撒素水泥面(洒适量清水)   @/ z. O$ x: z2 m! Z; t
3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏; " K3 n7 ?/ ~+ V/ x; U; d- B& u
4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
: z0 E3 U3 k; o- z4 g. T5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
; ?. k3 ]- u& o2 w- I$ }3 }6 p6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
5 ?- K* `5 D: l  U) V; D" z7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
3 k  K" n6 `( l8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
& a' I$ b1 e; r9. 钢筋混凝土屋面板
: V* S/ V9 ?6 C) ]$ O# y, C
; [4 }; r* ^' |/ s4 B7 [⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) 3 N; C/ C7 n+ w7 `
1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
; _0 W3 R/ s& I% K& L7 A2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
; _( n/ Q1 u& D' Y& B. n3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
" U8 x9 [! R  x2 ?' L6 ]4. 20厚1:3水泥砂浆找平层; $ v1 _; q1 k: l
5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) ' R* k) e  \8 M4 Z  Z7 S2 H$ y
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); " T2 k- B' A3 L( K  p
7. 钢筋混凝土屋面板 # d( E6 O/ ~6 n, t, ?
, }( ]9 L! g$ a
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
1 t; o+ z& m& o  n% F$ ]1. 250~600厚种植土; ! {& f0 J2 y% T  `
2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
- H3 d3 w5 r' j; b" B1 O3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
* `9 H$ R$ b4 a' P1 A4 m7 Z4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
6 j+ ~$ i5 G3 d/ K5. 玻纤布隔离层;
( h1 ]. ~; q4 w- R/ {6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 1 R& j) }* }; H& r5 Y" q% J
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 2 n  G4 _2 u  t6 e: a
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
8 V% m; g8 @' W9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) , C2 z3 R  v5 G& w8 h. b
10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
( S9 f1 \! z) p4 w" ~. z! T  e% q11. 钢筋混凝土屋面板。 5 W4 `7 D5 f6 Y+ }8 r& |- j/ |
0 j" [7 s9 g4 g: D7 n( I% c2 H
㈢ 华东地区屋面构造做法
2 ]# L) I! C# r7 C( l⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) 8 X6 H6 ^( g" m6 K6 _
1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
3 l5 l5 S! r3 E$ u3 \) u3 ^. g2 ~2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)9 ]. x+ J( u8 B, d
3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 2 ~7 K. z+ O+ ]: M
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
2 C+ ?/ p2 P/ ~1 K0 q2 y5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
9 H5 }  V/ f  j* q- |6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 4 ?! V7 d8 N/ X4 L; r" k3 F( }5 m
7. 钢筋混凝土屋面板。
# k; P  V& H5 O- x" Q3 F, N⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
" o+ _2 [6 _  P7 e1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
8 q4 ?. k5 h# P0 U; [8 g2. 撒素水泥面(洒适量清水)
! V4 G( O, C8 r% V1 b  T5 L3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
1 J1 P  ]1 _; M/ P! k2 }# }% }4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
9 ~% D0 e/ q' r9 f. @5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)   F: t* G0 d5 I& `
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ' U0 A* R; [% b5 r* Z: m
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 2 p9 s" j7 H3 X* B
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
/ v; ^! T* i7 l$ I9. 钢筋混凝土屋面板。   O" r6 u% }- {% K. [* W) ~

, K$ S" U# W" {& w, C5 N⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) - R& S2 `4 P* e3 X* k$ |
1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 5 b5 L7 a; w3 f) n" H; p# E0 W
2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
; `/ R$ |) z; A4 t: M' A) m3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
/ t, J8 |8 m5 v0 ^+ k$ n4 \4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
" T& {6 u* ^: K) `/ Q7 W- u" \+ a5 U5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
6 v9 q+ S$ y2 Z3 k8 J/ S6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); ) K3 J) C7 ^4 o
7. 钢筋混凝土屋面板。
. A8 B1 I9 P+ `# F3 d3 e
  h/ M" \- ^% n* r4 `% z  n⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
  p$ c; g' s/ I- k1. 250~600厚种植土;
5 c8 c: T) A( P) |! p9 P2 u1 q2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
$ u' p" y+ v& B; l5 g& X3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 0 v7 O2 ~6 D3 f$ j7 _8 d1 B# T% \7 a4 M
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; # R) d6 J- P9 J3 k8 Z
5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) * F8 S0 F# e! S/ t+ r0 P
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
6 B( W# N0 C2 q/ g' U" ~" O7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) ) }( S% y; b5 |, u& Y
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); $ }7 U4 \! X- L6 q
9. 钢筋混凝土屋面板。 + x+ t+ y# F- g6 t4 R
㈣ 华南地区屋面构造做法 0 Y% e1 [4 [. D6 O
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
1 G- ]) v' F1 t1 R/ o1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
' X1 Q' a4 |3 Z: _: i2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)' Z8 d4 k4 W0 {
3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 7 [; d# l' @0 F) Q
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
6 x( M, s+ r# K( g' q5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
  a: a+ O1 q. N8 _7 c$ p. }9 c6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
4 M  {9 W+ I$ v7. 钢筋混凝土屋面板。 . V& v4 G, y+ }% u# P6 V  W
; S8 L( d, U* k- u0 b& ]8 I
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
- J9 u- K! |& n# W& d1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 8 S- Y5 c  n2 N) U) u- I5 y
2. 撒素水泥面(洒适量清水)
$ w$ Z9 f; z) c- g$ _/ \6 R2 ]3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
" w% l# I' v) \" {6 S* O/ o1 D4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
& R! n4 Y+ H7 B5 J& V5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) & Y8 q2 M+ h- q
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
  s, h1 C1 N2 l* F- Y9 ~- m7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) ; @; @/ r4 q/ v
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
# A0 E$ W6 @( U9. 钢筋混凝土屋面板。 + U  k0 H" b# g% P
8 J$ {/ c. @1 S9 H! }! w. J& T6 q& I
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
% X1 O1 M; s) I1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
5 k9 J8 B" ~7 P' `2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
4 U5 Y7 {  R+ F* F, u2 o3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
5 i& @+ `' M  U: {$ i4 {2 \4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
0 k% J5 t+ y# L5 N" N3 ?+ H& k5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
0 ~4 u* P3 N  h6 j9 O6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); 7 x  c) c3 L$ i) [0 d
7. 钢筋混凝土屋面板。
9 K/ M; @" D! O! J8 j  L* N
" g* l' ]/ G4 E4 @! W2 `8 z- o⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) ) p% T) e6 B' Y. ?9 l: \) `0 }
1. 250~600厚种植土;
! V- |/ W' |& {4 L* y2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
# i4 b; d+ q4 P- ~( ~; |. K$ @/ I8 R3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 7 T7 T% z$ Y' H6 u
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
+ u/ U& S2 X  n( K$ U5 s4 G* D5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) # n& F# |5 `6 N# j" H* d0 E
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
& s( j9 }; I* |* V7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 8 G9 V) [9 D! ]2 Y" N! ]- u
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); 8 n$ T1 Y7 u, L; L$ V& }1 G; t# w
9. 钢筋混凝土屋面板。 " H' I+ c8 P% ^8 h: w7 P

# s8 R' _7 @) v; @* M1 n& ^, t3 r5 Z二.卫生间
3 m+ i) {+ O* Z% b, e  c㈠ 楼面构造作法(从上至下):
4 w! H6 K. m/ c1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 7 N$ o, R0 h, B$ F3 `5 f% o
2. 撒素水泥面(撒适量清水) 6 t* P0 d. G, @/ e! c8 v
3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
( k* l5 f* _  n" N5 r' H/ B, |. _4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800) / |5 |( y" i& k6 k8 d
5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250;
) d7 B9 @  X% B/ ]4 b. I) C6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡; 2 R8 m/ I% h1 O0 a
7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100)
% H2 X  r; z( j  o( o
: I4 G+ |4 L4 F( s- `3 }㈡ 墙体构造: / I' d2 l8 X/ W1 @
⑴ 墙体材料:
. N( y6 f( w* z" `1. 90厚GRC板;
; Z5 u. n' n* J" `  M2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。 # I$ k9 I9 j0 ?. d% Q
⑵ 导墙做法: 1 d7 B/ B8 m9 L$ C2 V
混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。   b7 K7 H6 @# M. z" e7 @  `& W5 u
⑶ 墙面防水:(从外至内) 7 p& Q" m4 c' y7 R' U: Y# ?
1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉);
! W4 m& P! a: c4 G& ]; h+ w% g6 U, D2. 墙基。! ]! K/ O+ z  M7 d* v- D% O+ r: j- t

; l1 i9 Q% u7 c/ s8 Q9 ~! v4 E, l5 O$ \$ H& q$ L3 w& t" V5 X
友情赞助支持机构:
  R- v5 d! C- F  F中国考研手绘同盟网:www.zgkysh.com6 L% x9 L! \' f4 i& Z+ I2 ~) M5 W
武汉汉武设计手绘网:www.whhwsj.com  - Q$ R6 {; s' X  @- m' D
属 于 你 的 手 绘 江 湖 !
& o! V$ P* \- r9 H开 启 你 的 考 研 之 旅 !
, {+ P  L2 e0 C# v% t6 M掌 舵 未 来 尽 在 汉 武 !% ^& v# O& C7 h8 x6 t( r
汉 武 天 地 绘 ! 武 汉 绘 天 下 ! 0 S/ O! {9 X- F& v" m  `3 I
考研快题群:5725020
( Q4 A: R( s# C4 a汉武手绘群:122729063
回复

使用道具 评分 举报

精彩评论4

shaniao 发表于 2014-10-16 00:13:21 | 显示全部楼层
路过了解一下。
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

dxp 发表于 2014-11-5 18:20:48 | 显示全部楼层
值得学习 谢谢提供,继续努力啊
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

Samny113 发表于 2014-11-21 04:36:45 | 显示全部楼层
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

dxp 发表于 2014-12-2 11:36:00 | 显示全部楼层
说得不错,有收获,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

关注2

粉丝0

帖子15

发布主题
一个专注手绘学习与分享的网站
客服热线电话

18071418153

周一至周日9:00-18:00

站长反馈邮箱

57360297@qq.com 站长QQ咨询

扫描二维码关注我们