第二部分 图纸编制深度统一要求
) v" P$ s2 d: H7 s一. 图纸目录
& G  M) _9 R# C" e) o3 D. ]1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。 * @3 j' W, [& {& L
2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。 3 [0 p+ T% G+ K5 S3 t9 B( f
二. 建筑设计总说明 3 R  n% a% L5 z6 g  m+ t1 }
1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。
/ k$ p, T  P/ U# T2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。
' G2 L! m# x5 z+ p3. 应有门窗洞边框做法。 3 v. C- P4 N# n, s
4. 应有墙身防潮做法。
3 j/ ~" [) P. _; S5. 应有电梯选型说明。 ; f8 Q  X, s% c4 t3 h1 a
6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。
' X, \+ h0 A8 E/ |6 `7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。
1 t5 o. K7 Q6 s8. 应有消防道路面做法。 + ]# \8 W! Y+ x

" M* [" h) U: k' `8 ]三. 总平面图 " H2 `: A2 B0 U1 E' v
1. 用地红线坐标;
) |$ G: B1 J; t, |5 d2. 轴线编号定位; " p7 a" g4 S3 \/ n$ L! _- N
3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网; , O0 H- _8 U3 A" ?* m/ Q) s- F' m% m
4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高; 5 C. S. m, b7 n
5. 指北针; 4 K( S' `# K; n
6. 图例。 % y. f$ p- d/ [
四. 各层平面图 1 G' a5 ^% @* k/ l
1. 注意轴线定位及轴号编写正确。 & `) O9 _# X: @5 S0 q
2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。
+ d4 @+ I/ n' `0 |: g# a3 ~7 f1 i3. 各层有区别部位应突出表示。
4 X1 P# C/ i7 j  t* G4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。
2 O* [/ l4 o& e7 t5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
  g' V& L+ s( A! E  n6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。 ; l" o  h/ R7 q2 m: ]
7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。   g* }) K) z5 S$ \0 Z
8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。 3 }' L/ Z" `& v  S7 e9 m% ?* `
五. 立面
# Z0 P, `- b* a1 O1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。 9 E& U8 I! P' p& \" m: r
2. 空调机、水落管等表示清楚。 . E, D( S% ]: l0 k1 P
3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高
0 K" G) h# o, O3 H! w2 Z6 `( y六. 剖面
. z  ]% l: Y, l# D9 @4 ^1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。 ( z- H+ W+ _, T7 z, o5 c
2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意: $ ]( W0 x, M: z( a
2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。
' o. y0 p# j# i7 Y+ ?5 J2.2 门窗洞口,并表示可见部分。 + C  K, N. E5 W( q9 D
2.3 注意净高合理性。   F/ x$ r* ?1 y: n/ a0 i# k3 U* Y
七. 户型大样 4 v5 z8 A! o+ Z8 I
7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。
( h$ N( \& r0 a  W* p7.2 家具布置及空调室内机位置。
9 X/ Z' [) O) |$ a  q! D8 i( F7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。 7 c! A( p. _/ b, E' j
7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。 : z# K) ~: M5 k
7.5 图例。
/ O* |1 _: C; [/ m; J" a6 |八. 厨卫大样
$ P9 d, V4 c& V6 l% D1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
% ?6 I- h) |3 ?2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。
' s& [1 }+ n0 ^3. 应表示四周立面。
/ t5 c5 H5 z4 Y& _4. 节点作法索引号。 9 Y, c8 I5 H4 ^1 j& V4 A
九. 楼梯大样
0 J; y# n' @) R: O9 M: k& R1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。
; y1 s5 J* B; A* ~8 q' K9 v2. 栏杆高度及选型。 3 j1 a/ i8 q, W" I6 z
3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。
, T+ I8 o9 G) o; S* j( v, r4. 防滑条作法选型。
! f7 U( V+ @8 ?$ \% b) W  R# T十. 门窗大样及门窗表 7 n; b9 x' n0 z; H' p2 E6 n
1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。
9 X5 l$ K# [/ S8 V+ {4 v5 j# W2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。 2 W* v, ~9 Q3 Y4 [
3. 玻璃种类、厚度、颜色。 * ]0 W( b9 T5 O$ u' Z
十一. 外墙大样
9 @* D) ]$ ]2 a5 m2 m, L1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。
' u. I% {  \# k# v- C7 t5 A; N& I3 B2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。 $ T/ F! }. a/ g; Y' m9 P, C( h
3. 内外墙防潮层做法。
' _/ x1 y9 n5 S+ j4. 立面线角尺寸做法。
7 p  f+ ~/ Z/ y/ C* {5. 檐口底标高及坡度斜率。
5 n( C* ?2 z9 H: N' k& N# L6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。 # A' Q' Z; T& Z7 X4 s
7. 注意滴水及防水措施。
# _1 t2 H5 z: u" V+ U( A' C. t十二. 其它细部大样
' i" j# O0 y6 h2 h' E9 ~1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。 * u, d! l5 ^. {9 k$ s  R
1.1 立面拼贴 # t; D7 V: G8 `1 E
1.2 小剖面   s( x7 e% X  X, B
1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法 8 p+ S% \( l" Y+ M  P
1.4 细部节点
! }8 K6 z, j) G1.5 栏杆大样
+ i  i: U9 u: H% i( u十三. 与其他专业校对要点
+ t3 G$ U( K& N8 E8 ]1. 结构专业 9 s. C: I( l" y0 j# Y" L" g2 y
1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
$ Z/ ^; c# U0 D( g, H8 `2 ~! n1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。 1 D, @, t' Q' p- ?1 u8 L
1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。
& R; o" T; W1 }. q% n- V0 V* z1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。
% c  k) q4 \" b# F# I1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。
/ X: ~/ u. \5 I& T8 r9 T# j8 _1.6 空调板尺寸、位置。
9 \# C6 J8 A) D! ~# c1.7 变形缝尺寸、位置。
0 M. m3 C  |0 N/ b1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。   G, c( g: v0 Y& Y: ?

8 {. _' p* ]4 \- F# `# L3 S2. 设备专业 1 g4 k5 K. i6 ?* V, P* |) y
2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。
) v1 {- r( i1 o6 L4 v2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。
: M! y# R) i& N1 j2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。
( t! T" n% V$ Y( c2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。 + F6 W9 w, |' A! C5 D
2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。 3 ^: l0 v( K$ i
2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。 9 v: W; i! `1 G9 t
2.7 喷淋等顶棚管线的高度。
% ^1 @9 `; w1 q& {2 ~$ b2.8 烟道、通风竖井等井道留位。 9 h  _2 b: j0 z0 \- l
2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。 3 W/ n- z4 I$ C4 v. x
5 z6 q% Z0 [1 b& T! k% ^; h! a9 X
3. 电气专业
, h* S  k$ H! I% j2 x% q7 \7 u9 O& C5 O/ W. P! w" c
1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。
# X+ A; @1 t2 o, h$ S& {+ i1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。 ! l% c! f7 K: ^3 L. ]# ~
1.3 各房间门开启方向。
+ d* |. J% }# v' n* g6 x0 p1.4 厨卫各用品的位置。
* e/ [% [8 G  Y1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。 7 r* L% h$ ?" k0 N
& z' N$ u% |+ X, Z* o
第三部分 重点部位营造作法
1 q/ S3 k, P, w一. 屋面 0 b0 u. u$ S" w2 t3 I
㈠ 东北地区屋面构造做法
2 d$ D1 d4 O, Y  d5 J1 ?2 O⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
- G$ t6 N$ P0 J4 [2 c1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
! s- f5 B( ]# @2 _: n2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)" O& b: M" w/ g: Z" s7 I
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ( v( U5 ^4 `6 N+ J$ r
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) : j' s/ i  {) i0 s' t- i+ V
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 1 }+ }8 b+ F& \0 o
6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 8 Y4 t* e; L. {; n" \6 r$ y
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层);
- @! x5 v- @: T+ ^/ m- X, v8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; ' K: T8 J7 _$ U
9. 钢筋混凝土屋面板。
" w  C" c3 G6 M" R2 X
- T. _2 K% [" C  m* v* t3 A⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
2 G: s1 X( F9 \" f! C) z$ L1 w3 y1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 8 Z: ?" g$ r+ x* R7 m8 F
2. 撒素水泥面(洒适量清水) ! s( F5 [- L9 P5 |" S( i3 R1 C
3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 0 ?/ \9 D" ?& r
4. 玻纤布隔离层;
: Z; W6 g0 i: G9 C5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
' D# u% ]1 v5 h  V4 A6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) ' p. _. F9 H" A# T! d
7. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 8 a9 q5 g; x, T$ P! d& ]/ ~: h
8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 6 g5 w6 x% |2 b/ [
9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); 0 m: ~( Y& q! @) A! L! b
10. 氯丁胶防水乳剂一道;
) h- L7 r6 o) S& L& D1 `% i11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; 1 G. T: ?/ l7 x9 d/ U4 ]  i2 a
12. 钢筋混凝土屋面板 + `! B. Z  Y2 \

3 U4 |) D1 `0 @4 n- F, }⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
( z$ c( N3 T4 o" o; b, j1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
+ d' _  v" b0 _/ q. c2. 玻纤布隔离层;
! c& T. Q2 J% O5 r# p3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 7 g) q; D+ c; h9 I6 I
4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
" k( f) ?9 z2 k8 c5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
# p6 w2 b) M5 P& A2 d' J6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
) F9 A5 J) X4 O6 M1 I7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); " m" Z# p' c- L  R
8. 氯丁胶防水乳剂一道; % W; d( m" M2 D' Z7 z
9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; 8 s7 h/ j  A# l4 a) h3 K
10. 钢筋混凝土屋面板
# Y4 X( h  o2 C; l
; k5 J# f7 b4 I  k) s7 ^⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
5 H' s+ J1 ^* u5 L1. 250~600厚种植土;
, i1 F1 r( K1 \2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
$ K4 P/ _+ B" H; w' f, G' E, A1 V. L$ g3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 8 _/ L( i# R6 P& L  b* c+ N; P7 Y# z
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
* b) m, b  l5 [0 s$ P7 U. X8 q2 i- u5. 玻纤布隔离层; ; v$ ?7 J" t- |2 r( d1 {  z5 ?% ]
6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 7 `. |) y  H; X) z0 Y
7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
3 E* n7 M! q% t$ W8 d4 v. I% S8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) " C" F5 P1 A% S  P" R' ?
9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) ( w; z+ i- C+ [: i3 F; `
10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
. w. u' x* r8 x- m& X6 L11. 氯丁胶防水乳剂一道;
5 M5 h+ P7 [5 O, A" w12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; ! z' e1 E; {( F$ ~) D
13. 钢筋混凝土屋面板。 & d' P5 C) i  _9 f

4 Z; C0 z6 f# D/ N4 |- x+ \9 A㈡ 华北地区屋面构造做法
2 V" K+ }+ M# a4 f/ o. K$ I⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
- ^5 O2 [  O3 \1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
# V% n. P3 {6 D6 o0 T2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)# N5 ]& N' V, U; ^$ B* f
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
2 J' b2 z1 ]3 B: |: w3 e4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 1 j: q6 X: c# Q4 y( u2 n' x
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; " |$ f) \: E$ [8 v6 ]
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
" Q" b) P9 [# k7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层;
" N3 g( m9 C. _' R4 y2 r# F3 L' o8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
  h5 X4 r& `; u! j9. 钢筋混凝土屋面板。 * y) Z9 f  r& Q* y4 f8 B
* _0 t* Z  D3 O% W
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
) `+ a/ R+ N4 v6 E( l% \0 }6 O1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工)
5 X+ |( b% m; O2 ?2. 撒素水泥面(洒适量清水)
0 ]' x) x3 D6 Q  X3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
) K8 Z/ `. j1 X- }* W' v4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
; @7 p6 T1 M# ^2 D/ y/ Y5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
9 m7 f$ {) C: K0 z& M6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; ; J3 c8 `+ a% ?( ^! d. k
7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) + Q2 H2 y) \2 v: {& F2 ?
8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
' N3 e! }+ w8 d9. 钢筋混凝土屋面板 ) w* \( v+ r& y) N% i
* R: y4 {9 w# @: ^( B5 Y$ y0 D
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) # o% B' {4 a7 y# A+ ]) b
1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏; 0 V) N! }6 a8 v
2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) . J* v- q( p5 R1 M7 a6 O9 {6 L
3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
0 [, [. l  Q( c3 m. n3 x4. 20厚1:3水泥砂浆找平层; % H* l" p# O4 X0 `8 m; N9 g
5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 3 @- b* H1 W$ }# L
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); ( m8 f+ {" \1 Q7 L* N5 E
7. 钢筋混凝土屋面板
6 l: o" J. I2 n9 G" V& [4 i7 ]7 \
( A$ l  |2 m% P  Q( t# k# \⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) 2 q. M& t8 X2 R9 R: w5 G- ?
1. 250~600厚种植土;
+ w  v8 I( J% |  R' N2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
+ Y$ Y8 b* Z" S9 l3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
% ^2 s+ |! S: G5 A4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
% Q( J1 _4 Q* r2 R5. 玻纤布隔离层; 8 w9 K+ ^1 y( f. `4 x- n
6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) + h5 U! ?$ \  V- X" w/ d' K
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 3 ^/ m, m$ p" ?; R. A
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; $ K( Y' `3 A  N6 N# H: j4 J
9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
1 \  b$ N2 n/ o# z9 [! R10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); ; D& ^7 A" v' b) B/ {& F
11. 钢筋混凝土屋面板。 1 X. V$ i& D* J- ?5 [9 _

% ~" [/ B0 P, t" s, U- W1 \㈢ 华东地区屋面构造做法   R9 S; c" m0 Y* Q: e. ^
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
0 f/ G6 n' D. ~' c( V  |1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
/ E* K" b+ _* q- t2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
7 F, k" K; p* C& s$ ?3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
$ I0 z% f0 I2 ^$ Y& x9 s/ j7 ?4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) / d1 z6 e$ B4 v2 `- d/ E3 q
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 1 C9 F$ N; F% ]9 r- }
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; % n* e6 A- k6 P* @: @7 r* z+ C
7. 钢筋混凝土屋面板。
, ?* F" ?7 z4 ~  _% h⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) 6 {7 u9 Z, y  A. q; ?
1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 0 H; H) }) O0 G
2. 撒素水泥面(洒适量清水) & b( h5 R' m( O% n. ]. N
3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
8 E! U7 q& ^3 f2 j  i3 _4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
3 Y+ g, N+ X, m$ S/ }- M5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) ' ]7 c! B3 D$ h0 z# V
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
2 `( ?6 i0 Y' t7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
  A( Z# w7 u, p! i/ |7 a8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); " {% R8 m2 ]" }, E
9. 钢筋混凝土屋面板。 1 S0 W  X0 i! s; s2 L: }: G
5 V$ S7 w* Y# d3 W3 h, c
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) $ k* m3 ]( B7 `% V. Z
1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 9 W: R6 }& D3 ~
2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); # n5 @8 w( D+ v  f0 I6 o5 p: ?
3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) + v2 J$ `# P- |  V+ J1 p
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
& b" J# d& [" J5 e1 R1 G( o5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
9 A% Q5 O* C' ^) g: f6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); 8 ]8 C) a. `: H, E) M" }
7. 钢筋混凝土屋面板。
) s, ]* U/ o- `3 u/ t. d
0 P0 P/ u, U% d4 ?- z⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) % Q5 F5 X. a9 C' o- ^
1. 250~600厚种植土;
3 ^# o( S& E0 |$ x8 d2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
; W& {7 O/ T9 z8 J5 q; A/ P% ?3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;   {  W9 G  z: E* P
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; ! s0 j6 ~$ w. ?9 ~8 ]
5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
' H/ J7 k2 S/ q1 W2 k# s6 u6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
* e; D2 f  v' n- b- q5 F7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 6 X" r% c" v0 w  v7 c' O& K
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); * y& N. _  Y0 w6 ~1 s, V. E
9. 钢筋混凝土屋面板。 " U# C) J& ^* P) B2 L& j
㈣ 华南地区屋面构造做法
0 C) }# ]2 l& N7 O⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) 2 z; q& @8 T1 i$ J( T
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; 2 n% R- ?! @3 f
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
( V; ~8 A6 p' d2 Q# F3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); & G& Z; b5 E( L1 s5 d
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ; m) ?" ]" W2 B) x4 A
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) * d3 {5 o3 ~! |& I; a( W% ]
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
1 t1 P* N( b: T9 i0 F7. 钢筋混凝土屋面板。 % c; x$ Y7 i0 N- g' y; p

: a- u5 D* o" R' v⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
/ Y/ u+ ^7 e# [& H, N1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
' H% f. n- v( e: T1 T8 u, s  F2. 撒素水泥面(洒适量清水)
  r  B: ]& G) O2 ~, M4 f3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
; R; f4 q1 j6 S  E4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); " U) A* o3 J/ O! O/ `1 t; Z1 \
5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 9 P% g# v- ^) J+ `
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
2 Z3 K  h4 P, r5 D# I7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
. I! B  u2 H4 r& W, b8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
; M- R9 n5 M) R0 l9. 钢筋混凝土屋面板。 ' ~  I- Z5 d: D1 N/ n$ j+ y
  n$ P: u" `6 t( x2 ]" E% r, s& h
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
$ p$ D  Y, r( h1 C( E1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
1 p" |6 f- w! e/ e( P. D# z2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
0 s9 `* X  _8 U3 i3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
" O* S5 ^; {# m! j4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
: D. z0 I- J+ D5 V$ E5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) % ^$ V4 o9 t/ X* r3 }
6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
, J' c: e) e/ P" H7 @( ^" A7. 钢筋混凝土屋面板。 1 F; a! z: u) ]6 U
8 A0 o% b/ O% _$ y
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) * D% j5 ]& G- n3 d" p4 O/ A
1. 250~600厚种植土;
4 P0 D4 a9 h& Q' y/ @% P2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
) r2 Z; O2 j: ?$ `8 s7 k! |; `% b: H3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 2 c  [0 Z9 k6 i: t! f
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
" H1 k; X% s* z# j# W5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
! H3 ~9 _2 m- Y  A. B" E& C6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) . X2 c) \$ Q& ?) t
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) $ S8 E6 F3 V; [6 M% ]7 ^* q
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); $ [8 W' V( V7 r- Z4 j
9. 钢筋混凝土屋面板。 7 j6 J' ?2 a1 Y

! C& W  X6 e' p二.卫生间 ; v. f- |4 Y( s4 ^2 s' y
㈠ 楼面构造作法(从上至下):
' Z% z: g& {" h/ n7 q. |1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2 n. T) Y4 U' w# v1 X/ C3 f
2. 撒素水泥面(撒适量清水)
+ x+ ]5 \/ y& {6 w' Y  g3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 & B' \- o; o( e) W, f: b
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800) . N& B: I4 v# v3 A
5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250; 4 f9 c& W# ?) r7 v0 h( ?) e1 L
6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡;
8 c, R9 ]" N1 z# w1 ~7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100)
% X9 @+ Z% K2 B$ ^6 F; ?) ]
. z5 r7 a- [+ x+ S; X  K) |3 Y; \' h1 v㈡ 墙体构造: 7 C) `/ P: {/ H. {4 x; E) ]1 e
⑴ 墙体材料: , j! g7 m8 H8 z
1. 90厚GRC板;
8 E" n' M+ z7 ^2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。 * v8 _7 S9 X$ _  m6 e
⑵ 导墙做法: + p8 S/ U& j! k5 m. ~
混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。
' N: `) s/ W; _9 U# A⑶ 墙面防水:(从外至内)
" v) V6 T9 Y  M9 c' X" Z% }+ S1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉); # q3 l( ^# n2 M- {; j: N* `: I
2. 墙基。( E9 G  n: X2 P& H6 R/ Z5 k. q/ i

# [* V  |+ N1 R, }& }
* a+ q6 l- K0 e0 l0 T友情赞助支持机构:! Q) N& ^4 t, F; P
中国考研手绘同盟网:www.zgkysh.com, \, `, U1 g  c0 [2 |% }
武汉汉武设计手绘网:www.whhwsj.com  $ x. D3 l* y. Y4 v' }0 Q% O+ I2 @- g. Z% H
属 于 你 的 手 绘 江 湖 !
( _: ^7 u/ d" T7 T' `开 启 你 的 考 研 之 旅 !) K; L7 v7 }+ t9 v8 f- W
掌 舵 未 来 尽 在 汉 武 !, |+ }' \1 y3 X* T
汉 武 天 地 绘 ! 武 汉 绘 天 下 ! ( r- i+ i$ m  G. @# f& t4 p  w
考研快题群:5725020
. e9 ?, C% Q% w" w0 [! m) x汉武手绘群:122729063
回复

使用道具 评分 举报

精彩评论4

shaniao 发表于 2014-10-16 00:13:21 | 显示全部楼层
路过了解一下。
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

dxp 发表于 2014-11-5 18:20:48 | 显示全部楼层
值得学习 谢谢提供,继续努力啊
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

Samny113 发表于 2014-11-21 04:36:45 | 显示全部楼层
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

dxp 发表于 2014-12-2 11:36:00 | 显示全部楼层
说得不错,有收获,顶一下
回复 支持 反对

使用道具 评分 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 微信登录

本版积分规则

关注2

粉丝0

帖子15

发布主题
一个专注手绘学习与分享的网站
客服热线电话

18071418153

周一至周日9:00-18:00

站长反馈邮箱

57360297@qq.com 站长QQ咨询

扫描二维码关注我们