第二部分 图纸编制深度统一要求
* u% }1 \- f+ A% `7 q& y一. 图纸目录 3 i5 J- e/ n1 n& g" S, n
1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。 4 ?% d: C" F) \& @+ X8 P
2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。
: F5 Q6 z8 v/ t) J2 ~8 N9 B二. 建筑设计总说明 9 p2 r6 d: i& u
1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。 ( e, X* v/ E8 G) r8 T/ E/ q3 x
2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。 x5 ?5 z7 h' `: J+ O! t
3. 应有门窗洞边框做法。 0 O/ } J3 u6 q) g
4. 应有墙身防潮做法。
1 A; c G& C$ V5. 应有电梯选型说明。
% H% T9 }1 Q9 N: k6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。
9 x @# O/ M8 |$ ~- ?# _7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。
" { A, i E2 k4 d$ P9 C3 ?, q8. 应有消防道路面做法。
; u- v- A( B- G: C0 E1 n$ @& _9 c2 j0 e4 o1 x" B
三. 总平面图 , u7 W1 P! @2 |+ n d. I( _
1. 用地红线坐标;
# u3 L! Q0 Y0 L; v* r O2. 轴线编号定位;
1 p$ H J: ?& U0 A/ Z, i3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网; ! O% k8 |5 p8 B
4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高;
! O. L+ V0 n) f3 A2 y! Q5. 指北针;
" [) c7 S. | k' \; E6. 图例。 5 z. ?' w& l# }8 E! A4 |
四. 各层平面图 6 z& A- B9 w$ }, ]0 b' ?( H( D
1. 注意轴线定位及轴号编写正确。
- r+ Q2 U% B4 A9 d2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。
2 M& Z) n1 O+ Z/ R* |4 w: {6 f3. 各层有区别部位应突出表示。
0 b; j- h, G; F9 `: b6 i& f+ D2 Z! J& I4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。 & t% Q; z. S; n+ A
5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
B2 `* B. L$ K# e* K* [6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。 ! @8 v: Y4 ^. U
7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。 / e# x/ C9 w @" l7 p( g/ j
8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。
2 E* n( i& _. T5 f五. 立面 7 V$ q' _5 y0 ~3 l; j7 R
1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。
2 p/ R0 k' O4 F7 P. b2. 空调机、水落管等表示清楚。 8 V6 K+ J; T5 q6 z
3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高 + f1 E5 A3 M& e8 @, k& d
六. 剖面 2 y+ ?# P4 v) o, K# p/ N3 N
1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。
) y8 E. Y/ q- p" s" F7 O2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意:
$ z$ N0 h' _! d ~6 F1 S2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。 5 t: s( F% B5 l) r- N) U0 }
2.2 门窗洞口,并表示可见部分。 2 b/ f3 E! ?/ v) i5 w
2.3 注意净高合理性。 - H+ E5 K( N y* Z; ^* b- t
七. 户型大样
$ Q* S G& x, s4 `1 \6 f7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。 ! f/ i: X. \) B- A X
7.2 家具布置及空调室内机位置。
- j( n- c n; l7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。 # q! B0 B( C& W* Q& \! u
7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。 2 _$ J; I1 d8 m- e2 c# Z
7.5 图例。
* y ^0 l1 ^( Z; C0 J6 d/ m八. 厨卫大样
" R3 p; c0 w6 c7 y2 q1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
: m8 x( S. ~, [1 l1 w: q2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。
! E6 ]2 r% F8 v+ Y N, T3. 应表示四周立面。
- H5 I8 |4 U) w9 N7 |5 W4. 节点作法索引号。 8 y8 [& K- `: t0 `, C7 o3 g, C' P
九. 楼梯大样
9 d9 i1 x( B J5 k3 Y1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。 5 \% w! \( S2 E- t6 t* l2 t
2. 栏杆高度及选型。 ; j" r4 ?% o" ]- S' y
3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。 + I" w+ e9 F; ?
4. 防滑条作法选型。
8 m/ [4 {/ {& d十. 门窗大样及门窗表 4 `" P& b' H7 f9 e7 c4 X0 r1 t
1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。
7 s3 H9 J4 s) L/ @* W3 |& N2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。
# Q, G" u- H0 B5 C1 a3. 玻璃种类、厚度、颜色。
5 ~0 E/ t- I2 W3 T# {0 g十一. 外墙大样 ) H: P4 r- p; k7 ?4 X
1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。
G0 v. S$ S- k2 |2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。
. _. T0 E0 K& j1 f/ `5 c3. 内外墙防潮层做法。
0 {& n5 J. {. b. n- _+ u* e1 |4. 立面线角尺寸做法。 # C) a! M+ w6 ?0 F% _& ?2 _% a8 F
5. 檐口底标高及坡度斜率。 0 R3 g& {# z, |) L1 d) U% M
6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。 # x0 Y7 V* m6 I% f* F7 j l
7. 注意滴水及防水措施。 7 W% M0 |8 F* G1 {& g* ?" N
十二. 其它细部大样 & S+ ~2 e8 V/ b
1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。
8 R/ p( v& E3 ?! |, I1.1 立面拼贴 & {" M% O# `- P1 Z. K9 D
1.2 小剖面
5 y4 N9 S& \! |' T! \: j0 O1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法
R9 e" h) U: B3 p1.4 细部节点
7 o; P$ C, E; I6 D# b1.5 栏杆大样
7 T) w& T# X' W2 X十三. 与其他专业校对要点 + r; z5 S8 O9 z- F) }* L! j
1. 结构专业
- p4 ]) g7 y. u/ W2 I* ^' K n6 W1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
* i$ c1 f5 \4 r8 D1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。
0 Z( E1 |) S5 Q9 F1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。
. a% ^" t# r! X: ~1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。
& H* y! j" a5 p: h1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。
7 r8 j$ J1 ?6 A1.6 空调板尺寸、位置。 0 F1 n* T; J0 b4 M
1.7 变形缝尺寸、位置。 & {- Q$ w, C, T; g& r+ J! W f; k
1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。 % r7 n# ]( P* D1 l
/ S" ^2 f5 T% P
2. 设备专业 # m! [" e- ]9 G( Z
2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。 5 x$ z5 t+ g: U, S
2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。
9 g, Q! u( W" }0 P: G) ?% i' W$ ?9 }" a2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。
$ U" |" f9 q" s! K( V8 {2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。 1 b3 q0 s& C3 u! ]8 u# R5 ]6 Y
2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。
' a4 @, F" X& j9 x" Y, ]2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。 7 n! O" T; x# v$ c+ \
2.7 喷淋等顶棚管线的高度。
+ h2 a, E8 j" D2.8 烟道、通风竖井等井道留位。 ; C, V/ U. L+ a$ C( t
2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。
9 h" }- q+ d1 Y, h5 A% C( a9 C+ _2 D) K& E6 X
3. 电气专业
0 B: I# O) W S9 J+ I
1 C5 G8 D. |% T" T1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。
3 L; V$ w& \' T) r# g1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。 ( x- O, i' L3 `8 y; `
1.3 各房间门开启方向。
K/ J& h! K N8 W, o9 h; H" X1.4 厨卫各用品的位置。 ) I2 g! b6 K1 s! p6 Y$ d
1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。
/ y2 @$ s7 a) z( N) q$ y
5 H) Q6 o' H. e! J5 ?第三部分 重点部位营造作法
% h5 k- a" Y( G I一. 屋面 X R+ T h3 E- Z
㈠ 东北地区屋面构造做法 $ z c1 E) Q6 P5 M9 h# a
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) / _% }. y6 @& t3 {$ j
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; 8 d q% v+ U* H5 f6 e1 F1 X7 C6 W
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
. {2 r6 t0 _: n5 a3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
; t4 l+ y" M: @5 K4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) G# _+ }1 Z1 Q* }/ e+ b
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
: W& ?, C8 f- E: S2 t) c. d& q6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
+ ^, \( Y1 R) A- B0 I7 [7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层);
" y( w0 h& P1 v2 [7 M% f8 @8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
O' z+ O% G: B0 Y3 I% }9. 钢筋混凝土屋面板。 ; J/ u# x4 _4 f
- I; v8 O" v( w$ m3 b( o
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
* c4 L# C$ M E, @ |4 i/ F" C1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 1 O; E" K' A) ]: u) {1 @' r
2. 撒素水泥面(洒适量清水)
3 S% `! Q# h( ` A# y% G5 M! b0 R3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 1 ?2 P3 H+ _ K% Q* Z, U/ C
4. 玻纤布隔离层; $ Z) Y# u$ [6 A' {: R& E
5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
# }1 [; L: _8 h6 K) c6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
1 h" V- B, B' L; p3 M0 J7. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
8 P8 a' e& y# [+ L3 k4 k9 c% N0 e/ w. r8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) : M. p# @# Q) l6 _- |0 i3 r! S
9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
0 Y9 p+ ]6 h+ x2 B, \' i. I+ M10. 氯丁胶防水乳剂一道; ( {6 Z) y0 i K. Z* Z9 U4 j
11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
+ p) B6 a- K4 y/ Y) O# I12. 钢筋混凝土屋面板 / P, g: r, p2 Z5 ], B( c% i9 P
8 d9 x7 u( E; j! l; e' t2 U7 P, L+ @
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) # J$ R, V* G. p/ U# s |0 p. d
1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; # a) u6 ~6 T5 t S' o' E
2. 玻纤布隔离层; 1 h/ K: n# f @; b$ V; W S
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) + z9 C0 |8 M7 I B
4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
, X+ P$ q2 g7 L( w" j5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) ' \: r* o7 |8 r% O4 p& u
6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 1 K6 I8 r0 a- t0 d) f
7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 4 Q8 J5 N/ s' U* I f0 {% S5 `
8. 氯丁胶防水乳剂一道; ' }/ b8 J, l _" Y9 S' F
9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
# e6 C, ]0 @& K8 Q10. 钢筋混凝土屋面板
/ `# U( U+ A$ U3 }
4 N( ~4 r0 @ u5 a( d) j* s. F' J⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) ( X- `. m0 ^5 b! r
1. 250~600厚种植土;
' J1 R% [. ]" m2 x1 @4 C2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
6 X3 |, M3 q+ ]# I8 Y3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; 4 _7 a* V0 g# o# @8 |
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 8 K2 l' S7 n* v f
5. 玻纤布隔离层;
* H$ d9 }. a7 m9 m. H6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
! u* \6 }" C& |5 ?7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
5 O7 v( _- q0 S' Q8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
) z; m7 I8 y0 k5 G: | |9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) $ c8 ^" n$ n+ J1 G8 X7 N0 V
10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
, K! J: s. n% M7 \+ l$ G9 C11. 氯丁胶防水乳剂一道;
9 p" W$ r' l" |3 {2 }! R& K$ S6 c5 e6 U12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
) S- |; y# i: a13. 钢筋混凝土屋面板。 , j* W* H4 ^: h2 z
2 o; M* W" E+ i: Q$ y B$ ]㈡ 华北地区屋面构造做法
' w6 I% s( h2 Z% u⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
/ L7 Y+ A/ A$ g8 e/ Q1 l- H1. 轻质装饰瓦或涂料面层; 1 w6 _( o: B) u0 Y3 P5 W2 T" S
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
2 j1 a5 C9 `1 |3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
1 F9 V4 D: ] J8 {9 e4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) ! K G' C- }6 X/ k8 [
5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层;
& v0 c! x3 i, i7 S4 B8 C1 H6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
9 [6 l" g5 C- e7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层;
* a" u8 i% W h& V8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
5 e. `' h5 g, E9. 钢筋混凝土屋面板。 . ^3 O/ Z% U" ~# a6 u- r& W- a
* V; M: e4 |4 p⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) ) z+ c+ G/ X. t9 c! H' H
1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工) 2 b0 h: p- J @; p6 c, z
2. 撒素水泥面(洒适量清水) 2 ^; w9 }4 n, I! f3 y& M
3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
# s" t( N; n8 W6 ?. l4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 0 R, ~+ j1 R. X$ n- p& m, w4 E( i) ^
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) % N# L k1 a. s( G: C
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; " i3 f2 ]% a; x% @5 D/ ~
7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
& L9 V, _+ ?- q2 O8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
% U9 }/ w7 u) M9. 钢筋混凝土屋面板 & ]9 u1 M2 z( [! c4 v
0 d0 R$ V u/ m: K" W- g3 k
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
+ [/ I9 \0 \6 B; O+ m1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
. c' h! N/ f* y6 m: I2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
4 e+ K) q8 `/ V' a ^6 z2 `3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
9 ~% @/ |( G+ Z F4. 20厚1:3水泥砂浆找平层; / j! Q- y* c9 t& L
5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
% @; n+ S# q1 p4 e9 d/ o# P6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
! E% Z z% Z+ |3 _) z7. 钢筋混凝土屋面板
. |" y' x1 q& c$ T: M7 l
) Z9 _- a( ?& T { z8 K. U; A⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) ) E# h9 U$ ?3 M5 ]/ G4 f' W- U
1. 250~600厚种植土;
9 L7 ^8 B2 @( p3 O K! p2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
" F9 O/ T8 d8 w! h6 t6 n: B+ R3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
* A3 u& G2 P; n) g b4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; ( H1 q; x) l0 z5 C. v
5. 玻纤布隔离层; + w) p7 D! r& u1 `' D
6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ' o, S6 n% G K9 h d& P
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 3 ^% w/ W) u% O; P1 @) x4 {5 |6 D3 I
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 5 V7 V* H! f/ J. J" O: t2 c
9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) # y! r8 j- E# f; \) s i: c9 B
10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); 2 v9 ~. q4 G2 V' b
11. 钢筋混凝土屋面板。 & M3 C5 [: f) X1 ]
; P- u' ]/ ?9 S4 \9 V0 U% B
㈢ 华东地区屋面构造做法 - ^! @2 ~2 y# T# @
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) $ t' G1 V" A1 l* `1 N
1. 轻质装饰瓦或涂料面层; % Y/ v! _8 c! Y' [! a, K: ~; e
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)$ e- J* R7 O" n$ X. ~
3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
. O# b2 e) ~0 _( r" n- \4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 6 E- d* k. M3 @6 l8 m5 {( F8 V
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
. j( Z4 w* D; o5 m6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; . R# b5 g$ i( f4 B1 Y
7. 钢筋混凝土屋面板。
; e$ `+ M7 T7 _, @7 C⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
- T) S2 v4 |7 o! d7 i1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
: o9 G9 P9 }% s: d) F2. 撒素水泥面(洒适量清水)
7 v! K. \# {5 W7 {4 m4 w! q6 C3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
% n; D' H2 K+ i+ b6 x* h4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); ( M/ q3 d* {, u
5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) & ~9 t D. |: Q u
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
' x' i6 @- d( J7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
$ M2 x9 t' y+ i# D, \0 x U8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
$ {3 r1 p2 G- Q1 x9. 钢筋混凝土屋面板。
# n9 [% f. X5 h* N" g+ ^* |9 |0 O+ Y
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
+ e/ Q) U9 p! @* U3 F1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; % ^5 d: H0 ]+ W& H& k& }9 ]
2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
' W7 s" X% m7 O' W/ |3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
( ^, i: P1 \0 v! W3 O4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
. L7 }# |8 F2 {% x# Y9 R0 h5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
8 b, C( @6 l' J+ s0 @0 o6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
; [6 d" C6 j! Y' {" J* g( w7. 钢筋混凝土屋面板。 D, ^9 Z& I4 [/ Z
' a2 [ V% v/ }) Z
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) . ~! C$ D7 X: H1 [' C
1. 250~600厚种植土;
]6 X; F o. L" L2 b& V2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; 6 x$ ~" e8 z+ n1 Q
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; # |8 @" C$ k$ j" L3 g
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; . M2 @, G; O+ J" {' @
5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
' r. X4 q6 d k4 X( U# y6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ; @: G: N; c# j' f
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
/ l" J [+ G$ H( Q& t8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); . z4 w( L1 I' P. v
9. 钢筋混凝土屋面板。
) p5 e' ~2 C5 z& Z㈣ 华南地区屋面构造做法
4 I) ^, z1 x0 \⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
! y/ v+ @ d5 h: T3 V# @8 [1. 轻质装饰瓦或涂料面层; ! Y9 z4 s& ]5 y( j# P) d; R
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)2 E5 Z* v- f' A4 E# T t& j. l0 o7 F
3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 4 r* ^5 L" T. f6 f
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
$ M3 p3 v$ ^7 N7 h. n) f5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) : F `- W, k9 A& \+ H; R/ B
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
: @/ c$ ]+ s! w% i& F) g1 k' c: K1 X7. 钢筋混凝土屋面板。
4 K h! L7 o! {; G$ I$ T% _1 @: g z/ z8 }+ i5 ^0 I/ j
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下) # v+ h4 {$ ^ C v; ]( N( t
1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
; Q6 ?8 v0 e% {! e0 d+ G& S2. 撒素水泥面(洒适量清水)
5 D0 H6 H. n& b+ P3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; * s* B3 S& e. X; l) F: w% c7 N
4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); / l2 l V1 C6 i
5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 1 G$ D$ Z; z5 t: b
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ( s6 }: w' {' N
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 8 p$ O2 {) z& n1 A$ n" r
8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); & {! w, G" t$ ^ g; @* a( \0 D
9. 钢筋混凝土屋面板。
D; S7 F2 V/ n) X4 P( l g. h' ~' K
- P9 U+ r2 N0 I2 x⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
" _( b6 Z3 m! ~3 z1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; ' ]; \9 a" [/ T& f' B
2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
# V6 k S, H* k# t! w% X3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 2 [# o' v- s0 w* ]# i
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
# F+ F" r1 E: t0 k7 f5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
% `7 Q. F+ e7 R6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); ! T& d8 k$ g7 e2 F5 l
7. 钢筋混凝土屋面板。
4 h6 g6 c6 r: U+ C5 w2 N0 i
2 E G' W/ E# o1 Z2 E1 P3 Z" M% m) x, b⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
) M) P9 d1 h; K* i) O8 `1. 250~600厚种植土;
; Q" [# D' c9 C2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; 3 ]% d4 s; ^% D% S
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
7 W( Q% e0 k( {9 \8 H( k4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 6 H; F8 P# M' n( Q
5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 9 W6 [5 |: i. Z6 w* `
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) ! L& H3 ]# u1 ^1 b% m3 K
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! \% [# B4 { b$ C8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); 7 [" @, I0 ^$ C7 v
9. 钢筋混凝土屋面板。 " j! y: l+ F) g. s! A2 [
/ K" S; A1 J5 N5 f2 d6 ~% V& `二.卫生间 6 u. u2 b3 r4 ~( L* K9 W
㈠ 楼面构造作法(从上至下):
9 R- s9 j; i9 [( O1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 ! R2 K) c- ^9 t% K& O- ]
2. 撒素水泥面(撒适量清水)
" n$ k# a3 B N: W0 c7 C( P3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层
+ x/ q! [0 S" {5 L4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800) - f% V6 a+ O3 J
5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250; 1 \7 x- U' h7 Y+ n
6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡;
/ Q9 }: k) w/ A2 n$ O7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100)
' t2 Z* y- ^ [. o
/ t, T# Q- m! `1 A㈡ 墙体构造: 6 |2 H- r+ \3 Y; A f5 Y: C1 U
⑴ 墙体材料: 0 S9 c% j& `4 Q6 p
1. 90厚GRC板; 1 d5 A0 i8 O2 N c
2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。 - s% `' g4 n3 c" ^+ x$ l
⑵ 导墙做法: 6 Z, m* k2 ?. D$ }! d
混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。
8 s8 M' r, a* \( Z/ n0 t⑶ 墙面防水:(从外至内)
4 d! e2 c8 C5 g9 O/ _1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉); # v7 M, |% W( [: [9 A
2. 墙基。. D" l4 c, J. F4 O, p
; X }6 h8 I# c) }+ z
+ ?& H3 P( a. T1 D友情赞助支持机构:
( q' @6 X* t5 ~; o! ?中国考研手绘同盟网:www.zgkysh.com
# }, P) {$ J4 \: G1 i' U+ o: e! r武汉汉武设计手绘网:www.whhwsj.com
, {( }: G# s0 B/ Z* H( J0 U+ i9 W6 [) @属 于 你 的 手 绘 江 湖 !3 u) N9 s3 W- `3 J
开 启 你 的 考 研 之 旅 !2 g: k, P* G( P) F- s5 r
掌 舵 未 来 尽 在 汉 武 !
0 C6 o- C8 K" X$ T2 o& m( s1 i# C汉 武 天 地 绘 ! 武 汉 绘 天 下 ! / _) R' r8 J( P7 \ t- M. e
考研快题群:5725020
; f4 r" i6 r: X汉武手绘群:122729063 |