第二部分 图纸编制深度统一要求 5 y6 {6 H+ L( s$ O9 U1 M
一. 图纸目录
$ I, F" G* \2 I0 U# L8 k) c) n( q9 O1. 图纸目录及每次图纸编号应注明日期(每轮图纸修改日期要统一),以便新旧图纸查阅、区分。
( `. w: h: u6 f/ d& d; s2. 与图纸有关的洽商要注明在哪一轮图纸基础上进行的。 % r" u0 s6 o* v5 d! z
二. 建筑设计总说明
1 @4 q! v: R& N0 P! N& I1. 设计总说明中关于建筑面积的计算要精确,并随设计的加深不断核算直至最终成果,建筑面积计算应严格按照有关规定执行。
; F, O- b  K9 N. F$ |5 ~6 E2. 应加注做法厚度,并应合算找坡做法中最薄及最厚两点厚度,与结构沟通,计算荷载。 ! L) p& a& W& E- N
3. 应有门窗洞边框做法。 ( y" I( A/ l: |. B1 s: ?0 I0 C# J
4. 应有墙身防潮做法。   C5 Q* h3 K# m
5. 应有电梯选型说明。
# \: a' v# q# w# _7 S6. 应有设备、电气管井的封堵做法说明。 0 g. |- X/ @9 u. s: U5 \
7. 应有建筑图中所设计的混凝土构件的混凝土强度、钢筋等级说明。
5 S- b% |# o  }# T/ s* x8. 应有消防道路面做法。
/ g' c, ^0 C- h. p3 d: U  \2 C
4 q& i! }: t& Y7 i+ F) ]三. 总平面图
- q  V3 N- M( v6 J, s1. 用地红线坐标; 8 v/ |/ L9 K/ f. ]" S3 T& J
2. 轴线编号定位;
' |' G7 W0 Y; X7 d( a1 [& L3. 消防车行线及消防车道,防火间距(参照消防批文),日照间距;道路网; . @" K6 V6 n5 ^
4. 竖向设计,±0.000标高,入口标高;
0 f' `8 X! {3 Y( r5. 指北针; ' l7 u8 j% Q" r
6. 图例。 4 p; F' S& J% B4 P( o4 ^# k+ G. B
四. 各层平面图 3 B4 \) Q4 s: X- p4 R; z" ?
1. 注意轴线定位及轴号编写正确。 2 ^: Q2 L  D+ g' K/ y
2. 外部尺寸应包括外包总尺寸、分段尺寸、轴线尺寸、外门窗分尺寸。花台尺寸、台阶尺寸、雨罩尺寸,花园尺寸,车道和转弯半径尺寸,以及各突出物尺寸。
& V/ d2 j7 f0 ]+ N. ?$ ~5 Y3. 各层有区别部位应突出表示。 , y/ w' i7 P' j, @' b
4. 房间名称、楼梯编号、门窗编号及标准图索引号、详图索引号等。 / U0 |$ J6 C" ~) V6 w
5. 检查口、配电盘等尺寸定位及雨落管口、溢水口位置。
, h0 u9 m! P3 ?/ J# T6 Y6. 注明各层建筑面积、户型面积、各房间使用面积、门窗表。
  z# H8 V  o& D! I7. 一层平面图中明沟、散水、踏步、窗井、院落等的尺寸及排水坡度;指北针、图例; 剖切线位置、方向及剖面图图号标注;综合考虑各专业室外设备位置。
0 @' ?* z1 p& `, J$ o. f) O8. 屋面注明坡度、水流方向及分水线,天沟、雨水口、雨落管位置;人孔、爬梯定位及选型。 , F5 f* R) [$ U3 I5 D3 u1 \
五. 立面 0 a9 V7 J( T. V7 p
1. 立面饰面材料选型、分隔线及尺寸、。 5 B( P/ F3 }7 [; R  t6 N) g
2. 空调机、水落管等表示清楚。 ! S0 `5 x# S; z7 |3 Q6 i
3. 总高度、分层高度、屋檐、雨罩、花台、平台、门窗洞口等尺寸或标高
' }. b9 T8 q0 A# M# a% ?六. 剖面 2 E% \+ g# L/ g# y
1. 各层楼地面、室外地坪、女儿墙上皮、烟囱顶皮、花台、踏步、平台、 楼梯休息板、吊顶底皮等应注明标高。
( |0 g' Z$ I9 }. M  Y  t/ `: U5 t2. 剖面图与平面图、墙身节点以及结构图应相符,并注意:
5 k- B4 [- i" N0 G2.1 各层墙厚尺寸不同时的收分关系。 8 D( U4 \8 o3 ], T% [. a
2.2 门窗洞口,并表示可见部分。
6 E& I5 g  d& @5 ?2.3 注意净高合理性。
) W/ F9 M, a) @) i. W3 v七. 户型大样 $ k1 b$ D* d5 M& t
7.1 各墙体、门窗洞口尺寸定位。
5 W9 i% Y" ~1 l/ t7.2 家具布置及空调室内机位置。
  v& |& m1 c* V) A3 s7.3 空调机、热水器、油烟机、污水管、户配电箱、消火栓等的穿墙柱的洞口尺寸定位。 , P1 s, ?8 C7 T& [: \7 f5 \  q
7.4 房间名称、面积、楼梯编号、门窗编号等;注明各户型建筑面积,楼梯编号、门窗表。
1 S" I2 z8 K2 P- G" I# I: |( _7.5 图例。 - q! }0 _0 G6 u! X& }
八. 厨卫大样
* s: I9 W) h6 r5 j5 @1. 厨卫各用品、开关插座尺寸定位。
7 W7 g4 m+ I) O! T" n% R2. 排水方向及坡度,地漏定位尺寸。 - H" i2 |' S/ E- X: b) e( U
3. 应表示四周立面。 1 Z& ^. f! i) G9 L1 j3 k" Z3 K
4. 节点作法索引号。
9 S# q/ R* f# F/ V九. 楼梯大样 6 K5 K& s7 o5 {+ i
1. 踏步高宽尺寸及平台尺寸标高,注意净高合理性。 ' @' Q' n& g0 `) K( |
2. 栏杆高度及选型。
2 ~- }4 l' |0 I  n6 B1 h9 b: G$ B& @3. 如有通窗或窗台高度低于400,则应做护栏。
: V2 n3 z4 c2 T2 O4. 防滑条作法选型。
7 v* k- x1 N' I( b) T2 @十. 门窗大样及门窗表 8 X/ L3 ]/ L. ^+ y
1. 门窗数量;门窗分格尺寸及开启形式,注意正反窗分类。
" p7 z' r& e. X, K- v- {  ^  d2. 应注明框料材料、壁厚、颜色。
4 v% r/ O. H, n3. 玻璃种类、厚度、颜色。
! w! @0 d: r. [$ g2 S* B0 a6 w) o十一. 外墙大样
! ?. o" Q6 \( F! }  F9 ^& S; `1. 各层楼板及楼面垫层做法,楼地面、屋面做法表示清楚。
; J$ b4 W) a& `% M# I2. 外檐、侧檐、屋脊等的构造、基础管沟。
; d: ^* ~/ ]" [# M3. 内外墙防潮层做法。
# \6 R$ G7 Q- c1 r4. 立面线角尺寸做法。 7 m& \. A& J( i' A4 s
5. 檐口底标高及坡度斜率。 . I9 X" l# v7 a- l& s3 L
6. 窗帘盒、窗台板、吊顶等作相应表示。
1 R4 m; a- ~+ L1 h+ t7. 注意滴水及防水措施。 - D" k( U: X- P* `
十二. 其它细部大样
+ s& R& B8 e) Q4 h( |' U1. 注意索引编号与节点编号相符,一般水平尺寸应与轴线发生关系,垂直尺寸应与各层标高发生关系,所有尺寸与标高应与立面图、剖面图相呼应。
! t$ N6 {9 Y1 ]: l1.1 立面拼贴
$ B) H5 X- o$ \* w( M1.2 小剖面
3 K6 [  a( R7 I# M/ r+ Z7 P1.3 空调机位、屋顶平台铺贴等做法
" p0 }3 M" g# ^5 O! l+ |1.4 细部节点
6 |- E: B1 Q7 f8 m6 x- z1.5 栏杆大样" M; U0 H* E7 d- g0 M
十三. 与其他专业校对要点
! O- ~  A. S+ K& v5 t1. 结构专业
) o: ]# w& Y5 \$ Z1.1 轴线、轴号及轴线间尺寸。
4 g6 S/ n, c; p( o5 N: T2 g3 I. B1.2 墙、梁、柱位置,梁高度。
7 Z7 X+ e/ ~1 I6 b4 }1.3 各楼板及构筑物的标高,注意垫层做法厚度及楼地面高差。 ) H! {2 \: H; n* e& B, \+ ]
1.4 门窗洞口及专业留洞尺寸、标高及定位。 : g+ D' ~( O3 A; L5 D6 a& f! v
1.5 外墙做法(建筑专业尽早提供外墙大样,包括外挂石材做法)。 ' Q/ r/ \( }5 T$ z$ {: }
1.6 空调板尺寸、位置。 , i5 t. K2 G, ]' J& J
1.7 变形缝尺寸、位置。
7 Q; q7 B: F- |0 _1 o: J1.8 隔墙、院墙基础及构造上预防开裂,加固的措施。
  E' P" h" [) B7 G$ i* m6 S6 T; W0 c9 T2 ^
2. 设备专业 5 {9 m& L$ `: h0 h6 u
2.1 竖向设计与雨水口、井的找坡关系。
% u7 ~* V! S' r2.2 雨水井、室外消火栓等与室外环境的关系。 ! b1 ]& d# V4 B! l1 l
2.3 雨水斗、雨水立管、污水立管的位置,注意避免与外窗、各留洞口及空调板发生冲突。
: Q% q& r# q4 A1 b7 Z2.4 空调冷凝水管的位置,预留三通的高度。 ( ~0 f) G& ~3 v) j9 J
2.5 屋面、厨卫、阳台、楼电梯厅、单元入口、集水坑等的排水;各水头、地漏的定位。 ! B- o* G# F- m+ i: I+ l) f
2.6 消火栓、送风口等留洞尺寸、高度。 ( Y1 ?/ r2 u, D* c7 U$ |3 N, }
2.7 喷淋等顶棚管线的高度。
7 y% P- @0 c& w' p2.8 烟道、通风竖井等井道留位。 6 o4 P2 p. `9 y& Y
2.9 水平管道与结构、其它管线的交叉,注意最低点的控制。 ' ]7 C9 E* T) ?% r' V

' S* s, `- x+ G3. 电气专业
# ^1 ^. _+ k& h7 \4 x1 t
- L' B& B% _# J  }0 x1.1 插座、开关(散热器)应结合家具布置合理设计,避免与门的开启 方向、流线相矛盾;床头柜、电视柜书桌处应设插座,门口、空调附近设开关;厨房应考虑微波炉、消毒柜的位置,并设相应的插座,且电器插座应避免靠近水盆、灶具。建筑专业平面门窗进行修改时应及时照会设备专业。 & w, {# g9 M: `$ D4 S* u  {
1.2 各配电箱、嵌入式灯具等位置、留洞,尽量避开结构墙柱。
, \5 x' d  i5 r+ r. A1.3 各房间门开启方向。 2 D: ^; F# K; K: o$ q
1.4 厨卫各用品的位置。 ; \, s* a; y6 @9 }! Z' J) j
1.5 各电缆桥架等顶棚管线的高度,与设备专业统一协调。
; e8 X; R! W- G  R9 r% a) s7 j. g" E  p2 N& V
第三部分 重点部位营造作法
7 Z3 J6 N, r9 R5 M3 Q一. 屋面
3 K1 }+ ^9 X. L㈠ 东北地区屋面构造做法
/ X1 w. B8 N; a⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) & ?+ m3 z8 d* }
1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
7 w9 x  S1 t" E% ^1 H2 u) ~2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)
5 F9 o6 d6 y; N3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
: W$ q- S  I! H# ]% M0 G4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! R: ^! F: b+ V# D8 a' {( P6 D5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 0 @5 `, s0 X, n9 f9 U+ k0 j, ^& h
6. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
$ e# C+ ?1 }/ `9 r  }* Q7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层(兼隔气层); . `# J3 D7 k: ~8 i
8. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; & N: O6 g2 u) R/ V
9. 钢筋混凝土屋面板。 5 F6 a) a! A2 R1 {5 i, o1 L' i
7 X7 N; y6 O" V/ G6 n  u) x6 c
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
8 }$ H+ M8 b1 [  s3 E" J( Z% `/ i6 B1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
# @0 K" m5 g, B' ?! C& ]) j# n2. 撒素水泥面(洒适量清水) . V$ b$ L% ]# G9 u' b% J+ c. u
3. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; ; B! D0 r8 S9 `. {! V
4. 玻纤布隔离层;
# ?& k# b5 ]  _) |- r& x5. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
- r. g5 ]" j9 `; U6. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
* Z  K3 W0 \6 |: l7. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
4 c+ G5 n2 p& V$ j6 c: r! H8. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
- M; \/ l5 \1 J  p& l/ G9. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
0 X8 e/ _& I) l. O* }, L4 ]# Q" k# t0 `10. 氯丁胶防水乳剂一道;
# ?# A* w& X- b/ V: O11. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层;
" S1 |' f6 z$ S+ ~. }' u5 H7 ?12. 钢筋混凝土屋面板 7 ?3 E% w* w, _% w3 l# d* E* b

! x/ q; }6 b  s( H⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) 0 s/ d& V3 m* W; [8 K4 [9 e7 S
1. 40厚C20细石混凝土(防水混凝土B6),内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
7 u$ Q9 \, f' t8 q! x6 N2. 玻纤布隔离层; / U, X/ X* a$ y/ W% i
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) / i) T0 K0 c" X( n7 |" X8 `0 N# t
4. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
/ N4 I6 H+ g+ W9 u0 |8 q2 o4 M5. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2) . C- ]& x) V' C: |8 h$ }+ S3 d$ P. K
6. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
9 m: V4 x: r# \7. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); ' ~6 N4 s7 M0 {6 t$ ]
8. 氯丁胶防水乳剂一道;
( v( H- U1 n. Z$ s2 b+ D. H2 o* B9. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; 3 L( l* {& j) w  P  ]
10. 钢筋混凝土屋面板 " U! \8 L5 }& ^8 g9 s+ A
" v0 r. o9 p4 ^. w2 k
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
; }4 ~/ Y8 T! H' W. L- ?1. 250~600厚种植土; & n. ^* A& {8 g8 v
2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
2 e* E) X8 I: t1 w3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; " Y. m8 L( I, }
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; 6 z5 w6 L7 D1 B: @" r% y9 W" ^& V
5. 玻纤布隔离层;
' I9 l* m7 Q! w& ]9 w9 y) q) v! q' X3 g6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) & h8 a9 }6 Z9 [+ |4 x& u/ `
7. 1.5厚一布两涂聚氨酯涂膜在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
- L/ Q' @& `# l; L8. 20厚1:3水泥砂浆找平层;(分格见88J5-X1、2)
, P4 N: F% C3 Z7 O4 D' c# k9. 1:6水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
; ^0 Z+ S% c+ S10. 100厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
% D& O$ j( H' [+ S- t$ B" F+ N11. 氯丁胶防水乳剂一道;
% S. {& J$ Y* K. `- {+ ]1 j3 I  g12. 20厚1:2.5水泥沙浆找平层; % B! \: v: }& ~0 e6 S+ D- O7 f
13. 钢筋混凝土屋面板。 & n$ O" c# q) _8 U& H# @/ S$ N

: P$ q, ^2 `1 y' d& x5 x" n㈡ 华北地区屋面构造做法 ) o* M# c! _% u+ n
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下)
$ U0 b0 N+ u# c2 F$ _1. 轻质装饰瓦或涂料面层;   H3 ]" c  A0 i/ b. s
2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)% d" l& Q9 p& l7 |2 v2 O% x1 B3 N% z
3. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) & o$ k; d% n8 t' P7 Y1 C6 p* ?6 Y
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
3 K' B1 Z( P7 T. c+ j: s, f3 g: J. `5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; # j& Q# j1 Y7 b
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 7 j" i0 b' u8 ]# c' t: ~& E
7. 刷聚氨脂防水涂料粘结层;
0 Q/ ?: C+ |1 S9 d8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 7 A3 i5 k- `/ w7 z8 j
9. 钢筋混凝土屋面板。
; @! d5 e1 F" {7 D0 Y) w2 ~" X- c( C3 G" K
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
, s- S/ @% T, w% s9 G1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤1500×1500留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。(或根据设计部门的作法施工) . V8 s9 o) ]9 R9 Q& ]
2. 撒素水泥面(洒适量清水) ) M) b/ i4 x7 ]1 h/ ^
3. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏; 9 m; W& n# u5 ?& J8 {# C
4. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) # c$ S8 f# _0 {+ e4 O* ^
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) * u: r; W3 ~0 G( {
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
* M7 Q/ c. s7 c9 X7. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) % D: x$ c2 n' s% A" x
8. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); 7 o( b0 q0 r! ~- w4 t9 M! z) `
9. 钢筋混凝土屋面板
' _: L- z" r  T8 f6 I! Q: X
% v4 c6 {/ g& I1 R2 z⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) , M$ Z$ B8 G5 S* i) @3 r
1. 25厚1:2.5水泥砂浆找平层,设分格缝≤1500×1500,缝内嵌PVC防水油膏;
9 [: [9 O8 u- d; Q) c3 p9 b2. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜)   }  r% s% q7 o0 R' l5 O  @
3. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 0 I$ ]& T& F  V7 K8 G2 M; z
4. 20厚1:3水泥砂浆找平层;
3 O+ g" I" W7 a0 `/ S$ J- y( x5. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔) 3 n: X" f1 {6 J$ i/ Z# ]- X/ E
6. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 5 A  P2 A* e/ m  V, u4 @3 ^
7. 钢筋混凝土屋面板
8 Y, ]* R- U% T7 h0 |7 q% F* t' `* X% s5 w* Z/ C& n
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下) 8 {: l) L' N4 J5 B5 n
1. 250~600厚种植土;
" d7 m) b9 p8 N9 E, x) x2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高;
; I) W# G7 O# u2 G2 n2 q" m6 c8 H6 V3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
( [/ t# A6 z3 T1 f- `4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; & |# V7 y% {% r  T& I
5. 玻纤布隔离层; 5 u) t9 z- I4 N0 |* n. i) q) }& V
6. SBS改性沥青卷材防水层至少2+2二层;(或2mm厚聚氨脂涂膜) : n7 z' Y9 {! D. Q
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料(或一布两涂聚氨酯涂膜)在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) ) f: i7 t2 O. K# d$ l
8. 20厚1:3水泥砂浆找平层; 3 i7 w& ^- Q; {! g/ o6 Y: g
9. 1:1:6水泥、砂子、焦渣,水泥焦渣最薄处30厚,找2%坡,振捣密实表面抹光;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
( y9 g& a. o! J! U# h3 n: i10. 50厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); 0 h1 k3 r7 P3 c
11. 钢筋混凝土屋面板。
$ p0 m! D0 @8 _; c4 u5 ^& g0 K3 N" T8 `3 ?
㈢ 华东地区屋面构造做法 6 m4 |$ V; k+ ^: h& k+ M2 \1 Q
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) 4 k# ]# e: v1 b, v
1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
. M; z5 T% b$ q* U" G! f, ^2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)) z6 T- u0 P7 u8 s- i) Q- v3 P% P
3. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
' D$ b# Y' ~6 x- m# ~1 ]6 I+ w4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) : L  B/ F; F# `5 d3 @, r! R
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层) 4 e, y. ~5 e5 F5 D' h
6. 20厚1:3水泥砂浆找平层; / ~: a  Q/ x( }, M: F9 d3 h
7. 钢筋混凝土屋面板。8 p7 Y' i2 [8 P  r; x
⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)   c7 ~5 p+ m: |, u9 \( W
1. 10mm厚铺地缸砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。
% k1 e! D9 z# V( t; @5 c  ~" @2. 撒素水泥面(洒适量清水) 8 T7 X0 m- t. m0 W7 o
3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
9 _( U1 U4 S; B7 K- |4. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3); 2 m+ {# C* G$ T4 n
5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
9 K' Y) O8 ]" l6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) . ?) f* p8 T2 Y5 A
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
& N4 I+ k0 g, q' W+ H* V$ |8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); ! a% Y  J  r/ S0 }5 P' V8 o
9. 钢筋混凝土屋面板。 4 }4 o. \1 V1 z; ?0 {  p
8 W! I% }1 s; Q5 q: s( m( Z$ ~
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下) + l9 U1 ~+ u! }
1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; * a5 M8 }4 B4 u- v2 a% U0 M' T! N  M6 }
2. 35厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
3 O/ S' X; M, Y# [( F6 {6 @' P3. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔) , o5 R3 j( X4 ^5 Z4 D
4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 5 E  P' D& b+ B& L, S3 X
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
. _/ ^+ S. {1 w1 w6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); , W; r$ y! t1 E+ f
7. 钢筋混凝土屋面板。
9 ~8 _- G5 n. [- n/ G7 Q/ l9 A. C+ v7 c7 ^$ F, c
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
7 ]5 }- c0 J' Y9 ^# Y  f! m1. 250~600厚种植土; % s' V! z& m! X( N  I( W
2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; # c" G, j  h, B, s
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层; " |+ Y% _3 B6 @$ V! Z( Y2 ]
4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
' s, {) R- F* l* V" x2 P) F- M$ m5. 体积比1:3:8(水泥:砂:陶粒)陶粒混凝土找坡4%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)   q4 l4 k( V$ D& [4 q
6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
9 y1 S' X9 A. r2 X- o( J0 _7 X% m7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
. M" w# i  f& I3 f, y8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
* w$ f6 J4 O+ c* {9. 钢筋混凝土屋面板。 & X1 r! I& q: g7 E7 U( p
㈣ 华南地区屋面构造做法 9 G; K2 Z- J& e) _7 v
⑴ 坡屋面(≯30°)构造做法:(从上至下) & T) d9 X8 Z5 I0 y
1. 轻质装饰瓦或涂料面层;
/ A/ m/ Z6 z4 E, D2. 25厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平层,内设#16镀锌钢丝一层,网孔25x25,钢丝网距保护层表面不大于1cm;(找平层设置分格缝,缝宽20,纵横向间距≤2M。)7 o8 }! s4 }1 I8 g6 i0 t
3. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3);
3 L3 Z' ^" d) I1 m4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
; C/ j" O/ a' H* C$ y" f7 n5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在屋面转角及管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! o6 u4 \4 u6 j6. 20厚1:3水泥砂浆找平层;   g( h$ U, w2 I  C- A$ d6 {
7. 钢筋混凝土屋面板。 6 p- F* {& J* e+ q) v3 ]/ N1 K

% j" x. \. L6 J9 j⑵ 上人平屋面构造做法:(从上至下)
7 d- o0 n: o9 o# z1 |1. 10mm厚铺地砖面层,用干水泥擦缝,设分格缝≤2000×2000留10mm宽缝,填1∶3石灰砂浆。 7 q9 z4 [3 z- c
2. 撒素水泥面(洒适量清水) & K* c7 X* R1 J$ r; b% n# D7 N* P* Q
3. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
0 ~1 F0 U0 Q# w8 G; j2 \4. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:32kg/m3);
0 H  c: Y) h& V9 `0 Q6 Y5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
6 u$ i: B+ D9 ^" T" E: N' {; s6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) . z2 q  @2 T6 f
7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
! @2 L$ `; C1 F8 m8 d7 x$ C6 H8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); , c. n$ T" S# z6 a. P9 ~
9. 钢筋混凝土屋面板。 7 g2 T  C- G1 \* L
: l4 A( O1 W% ^1 @3 v* Y% r* M
⑶ 非上人平屋面构造做法:(从上至下)
0 P/ G4 V6 y+ V; p" N9 |. A1. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏;
) `: o  [- O; E% X2. 40厚发泡聚苯乙烯板保温层(容重:18kg/m3); 8 d' f, k6 M1 r1 o0 O
3. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
8 ?) t  q4 O- i! M: y4. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜) 1 L6 {/ d0 s5 _$ S& c5 n# I9 C
5. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
/ R) W6 S, X# P& C2 R. @: E6. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚);
! q0 u  P. L0 ]  e7. 钢筋混凝土屋面板。
- ^) L" y" {5 R4 d. _% U8 P& z5 k1 J. ^" @) T/ B' f2 F; K% @
⑷ 种植屋顶构造做法:(从上至下)
% V- u5 A% n' v: P, i% l# S1. 250~600厚种植土;
$ Y2 Q- p8 `1 x- ~' d" G2. 聚脂无纺布滤水层(120G/M2),四周上翻100高,端部通长用粘结剂50高; % B/ g' t6 v  N2 {8 M3 g
3. 80厚粒径15~20陶粒排水层;
) E1 A, F$ U% W0 R% P* E# Z5 F4. 40厚C20细石混凝土,内配筋Ø4@150双向,设分格缝≤2000×2000(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏; : h1 q" B* E2 u- X
5. 体积比1:3:8陶粒混凝土找坡2%并压平,最薄处20厚;(根据工程情况确定是否设排汽孔)
1 r# M* [  S9 u* H: C2 J) J% Q6. 4厚SBS防水卷材(热粘),接缝处用抹刀热抹平;(或2mm厚聚氨脂涂膜)
8 ^' w1 F# E" m# z8 r& `7. 1.5厚聚合物水性防水涂料在山墙四周、屋面管道周围涂刷加强层,宽度至少250,卷起至少250;(防水层为聚氨脂涂膜时无此层)
  G) T, N, _! O+ [8. C20细石混凝土找坡1%并压平(最薄处20厚); * B- c' V2 t8 O! q
9. 钢筋混凝土屋面板。
/ E8 H- b; r9 C/ U; I( Y; l5 l
. k- Q0 M& x5 [& Y" [二.卫生间
5 y# S: p9 y6 o8 W㈠ 楼面构造作法(从上至下): ' a8 X- ^8 a2 E* z9 t
1. 5-10厚铺地砖,水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 3 G+ g+ ~7 r+ }% C" w$ K
2. 撒素水泥面(撒适量清水)
. w4 z/ T. l0 @3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘结层 0 c; `/ o* K, i: i& u
4. 1.5厚聚合物水性防水涂料层(或2.0厚聚氨酯),四周卷起至少250高;(淋浴、水池、浴盆处加高至1000~1800) # r: V' i$ a" ?' Z& A
5. 1mm厚聚合物水性(或一布二涂聚氨酯)防水涂料在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强,宽度250; 0 o: J$ t7 ]) l) b% S( Z  a
6. 最薄处25厚C20细石混凝土从门口处向地漏找1%坡;
; d9 {3 q5 n6 G7. 钢筋混凝土楼板。(注:厨卫楼面结构标高比主体降低50~100)
; }2 C6 y2 Q4 W8 t5 }; e
/ I( ?. @: }0 Y㈡ 墙体构造: 2 X, Z- g) q( z' u& u- B
⑴ 墙体材料:
' x4 g, L% r; P1. 90厚GRC板; ' S/ _2 j* z5 H4 c& `
2. 90厚混凝土空心砌块或粘土空心砖。 ' ?4 U; f3 H! w- O
⑵ 导墙做法: . n# d. n4 S7 ~* |6 k& a+ U" G
混凝土导墙200高,宽同墙厚,与楼板一起现浇。
5 ?3 L( L6 B* e+ W6 Z6 u⑶ 墙面防水:(从外至内) ; ~( B) _8 f3 i# A2 m" Q
1. 15厚水泥防水砂浆(掺防水粉);
. w1 R, O+ z, f- m& l: x2. 墙基。
- Z5 ]& v6 `' v3 Q/ w) a+ g' f
) ?; T* D( t7 g' l( `+ O7 b% v  d( T% L$ R* z+ W5 ~. J0 w
友情赞助支持机构:0 t/ j( H" z% J1 Y
中国考研手绘同盟网:www.zgkysh.com
: ^: \! C9 U2 L! \2 L) Q- {武汉汉武设计手绘网:www.whhwsj.com  
- ?* i* ~2 y6 `0 Z6 Y属 于 你 的 手 绘 江 湖 !
' x0 Y/ N) k9 a9 x5 Q+ u开 启 你 的 考 研 之 旅 !
. Z5 U& i# O' y8 v掌 舵 未 来 尽 在 汉 武 !( P5 j. p# _( ?. o6 b$ \2 k
汉 武 天 地 绘 ! 武 汉 绘 天 下 !
# k) N5 g- @  ?# l- [. e考研快题群:5725020
8 l6 [- F- C* |1 u# H: \8 h( s- T' Y$ Y7 Q汉武手绘群:122729063

作者: shaniao    时间: 2014-10-16 00:13
路过了解一下。
作者: dxp    时间: 2014-11-5 18:20
值得学习 谢谢提供,继续努力啊
作者: Samny113    时间: 2014-11-21 04:36
我惊呆了,好贴啊,很难得的好贴
作者: dxp    时间: 2014-12-2 11:36
说得不错,有收获,顶一下




欢迎光临 手绘学习网 (http://zgkysh.com/) Powered by Discuz! X3.4